Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: нужна скорая помощь по автоматике вентиляции Модель Vents ВУТ 300Г
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
kadr86
Подскажите, как подключить электропривод на 220В в схему к ПВ установке. Схему могу выслать по почте.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
grenka
Гадание на кофейной гуще. Купят за три копейки и начинают названивать с мольбами о помощи. Теперь и до интернета добрались.
Привод чего? Заслонка, трёхходовой? Если заслонка, то какая - приточная, вытяжная?
Какой привод? С пружиной, реверсивный?
Сразу вопрос для размышления: скорость вентиляторов регулируется? Если односкоростные (вкл/выкл), то проще будет подключить, тупо параллельно вентилятору.
kadr86
Работа сделана. Вопрос решен.
привода на забор и выхлоп с пружиной, а покупают такую ню, потому что верят продавцам, а я монтажник.
подключено отдельно через кнопочный пост.
Вентиляторы ЕС.
Спасибо за отклик.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.